 Заголовок сообщения: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Помогите разобраться в вопросе.
Производственное здание. Помещение ТП. В помещении установлено:
1. Ячейка по типу RM6 6 кВ
2. Трансформатор 2500/6/0,4
3. РУ 0,4 кВ (Iр=2500А)
4. Шкаф распределительный (Iр=200А)
5. Щит учета (Iр=10А)
6. Лестничный лоток с кабелями сечением от 2,5 до 50
7. ОПЧ
8. СПЧ
Каким проводником, какого сечения (жила РЕ, проводник ОСУП, проводник ДУП, заземляющий проводник) необходимо подключить данное оборудование?
Нормативные документы изучены, но остаются вопросы...поэтому хочется разобраться детально. Кому не лень разжевать, буду благодарен ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 17:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Здравствуйте! Помогите разобраться в вопросе.
Производственное здание. Помещение ТП. В помещении установлено:
1. Ячейка по типу RM6 6 кВ
2. Трансформатор 2500/6/0,4
3. РУ 0,4 кВ (Iр=2500А)
4. Шкаф распределительный (Iр=200А)
5. Щит учета (Iр=10А)
6. Лестничный лоток с кабелями сечением от 2,5 до 50
7. ОПЧ
8. СПЧ
Каким проводником, какого сечения (жила РЕ, проводник ОСУП, проводник ДУП, заземляющий проводник) необходимо подключить данное оборудование?
Нормативные документы изучены, но остаются вопросы...поэтому хочется разобраться детально. Кому не лень разжевать, буду благодарен ;)

В любом здании должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов и при необходимости дополнительная система уравнивания потецниавлов.
Темы на блоге:
Проектирование системы уравнивания потенциалов в системе TN
Выбор сечения проводника основной системы уравнивания потенциалов
В вашем случае ОСУП будет сечением 25мм2 по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 03:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо, все это прочитано до) Возможно у меня "лыжи не едут" :D подтолкните пожалуйста. Получается, что ячейку 6 кВ (корпус и заземляющие ножи) мы присоединяем к контуру СУП, медным проводником 25 мм2 ?
Зануление тр-ра и корпус мы тоже присоединяем к ОСУП медным проводником 25 мм2 ?
Вопросы возникают из данных пунктов ПУЭ:
- 1.7.100
- 1.7.113
- 1.7.114
- 1.7.126


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 06:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Спасибо, все это прочитано до) Возможно у меня "лыжи не едут" :D подтолкните пожалуйста. Получается, что ячейку 6 кВ (корпус и заземляющие ножи) мы присоединяем к контуру СУП, медным проводником 25 мм2 ?
Зануление тр-ра и корпус мы тоже присоединяем к ОСУП медным проводником 25 мм2 ?
Вопросы возникают из данных пунктов ПУЭ:
- 1.7.100
- 1.7.113
- 1.7.114
- 1.7.126

Посмотрите еще тему заземление трансформаторной подстанции.
Здесь нужно разделять заземление и СУП.
Как правило, для заземления ТП, РУ используют стальную полосу 4х40 или 4х50. ОСУП делается на стороне 0,4кВ, ставится ГЗШ и присоединяется все необходимое.
Может быть сделаю общее видео по этой теме.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 07:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Все материалы просмотрены, но однозначных ответов на вопросы найти не получается. Поэтому для того, чтобы разобраться задал конкретные данные, везде фигурируют сечения "Не менее" и т.п., но хочется четкое понимание выбора сечения проводника (заземления, зануления, ОСУП, ДСУП). Исходя из пунктов ПУЭ приведенных выше у меня получается, что сечения отличные от "как правило не требуется более 25 мм2 по меди".
Нормативные документы, которые возможно вам известны и могут помочь в очередном видеоматериале:
ГОСТ Р 58882-2020 (в нем соответственно ссылки на др. нормативы)
ГОСТ Р 57190-2016


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 12:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dmitrii_ID писал(а):
Все материалы просмотрены, но однозначных ответов на вопросы найти не получается. Поэтому для того, чтобы разобраться задал конкретные данные, везде фигурируют сечения "Не менее" и т.п., но хочется четкое понимание выбора сечения проводника (заземления, зануления, ОСУП, ДСУП). Исходя из пунктов ПУЭ приведенных выше у меня получается, что сечения отличные от "как правило не требуется более 25 мм2 по меди".
Нормативные документы, которые возможно вам известны и могут помочь в очередном видеоматериале:
ГОСТ Р 58882-2020 (в нем соответственно ссылки на др. нормативы)
ГОСТ Р 57190-2016

Да, больше 25мм2 по меди не делают. На больших объектах что-то считать нет смысла. Заземление в ТП и РУ обычно делают стальной полосой, видимо надежнее и дешевле.
Сечение ОСУП зависит от сечения питающего проводника, но не более 25мм2 по меди. Условно здание запитано алюминиевым кабелем 4х70 - сечение ОСУП уже будет 25мм2 по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение защитных проводников
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 12:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 июн 2022, 16:28
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
Да, больше 25мм2 по меди не делают. На больших объектах что-то считать нет смысла. Заземление в ТП и РУ обычно делают стальной полосой, видимо надежнее и дешевле.
Сечение ОСУП зависит от сечения питающего проводника, но не более 25мм2 по меди. Условно здание запитано алюминиевым кабелем 4х70 - сечение ОСУП уже будет 25мм2 по меди.

Вам огромное спасибо за ответы, но конкретики не прибавляется у меня. Повторюсь, хочется докопаться до истины, самостоятельно не очень получается...Ответы у всех одни...но объяснить, как к этому пришли не получается. "Типовой" это хорошо, но лучше, когда полностью понимаешь, как это работает. И так, как четких ответов нет, то значит вопрос не так прост.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика