СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Опоры существующие? А какое сечение магистрали?
Не очень красивое у вас проектное решение.
Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 12:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Опоры существующие? А какое сечение магистрали?
Не очень красивое у вас проектное решение.
Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.

Нужно только с жб опорами решение. Кабель 4мм2. Светильников в сети немного 10шт по 150Вт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 12:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Есть проект нужно его отредактировать. Есть освещение школьного стадиона выполненное на Жб опорах СВ-110. Кабельная линия проложена в земле на столб поднимется в стальной трубе в протяжной коробке (коробке установлена на высоте не более 0,1м от уровня земли). В коробке от кабеля идёт наверх до светильника в стальной трубе ввгнг-LS 2х1,5 и провод пугв 1х1,5 (для заземления светильника от PE жилы кабеля).
1) Я так понимаю нужно заземлить все металлические части (трубы коробку корпус светильника) от РЕ жилы кабеля?
2) достаточно ли будет до светильника от протяжной коробки протянуть кабель сечением 1,5 или брать больше?
3) можно ли заменить кабель ввг 2х1,5 и пугв 1х1,5 на один ввгнг-ls 3х1,5?
Спасибо

Опоры существующие? А какое сечение магистрали?
Не очень красивое у вас проектное решение.
Если опоры только для освещения, то разумнее было бы взять металлические опоры с опорными щитками, там же устанавливают автомат защиты.

Нужно только с жб опорами решение. Кабель 4мм2. Светильников в сети немного 10шт по 150Вт.

Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Считаете сечение до светильника в 3х1,5мм2 будет достаточно при условии заземления этим же кабелем и светильника?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Считаете сечение до светильника в 3х1,5мм2 будет достаточно при условии заземления этим же кабелем и светильника?

Автомат какой на линии стоит?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
k-igor писал(а):
Думаю ваше решение имеет право на существование.
Тогда уже проводом СИП можно было бы сделать...

Считаете сечение до светильника в 3х1,5мм2 будет достаточно при условии заземления этим же кабелем и светильника?

Автомат какой на линии стоит?

ВА47-60-3Р 32а. Кстати кабельная линия однофазная авббшв 3х6мм2


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Заземление ж/б опор освещения
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
ВА47-60-3Р 32а. Кстати кабельная линия однофазная авббшв 3х6мм2

Я бы в вашем случае наверное ответвления к светильникам сделал бы кабелем 3х4, при условии, что не ставить защитный аппарат на опоре.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика