Pactu писал(а):
Здравствуйте прошу подсказать. Не могу найти нормативы по требуемым сечениям горизонтального проводника заземления (соединяющий между собой два электрода в земле). Минимальные размеры мне известны. Но я не могу понять горизонтальный проводник в контуре заземления для коттеджа (с нагрузкой до 15кВт) и для к примеру административного здания (с нагрузкой до 200кВт) брать одинаково минимальный допустимый или нужно также отталкиваться как и при выборе проводников ОСУП, зависящие от сечения PEN проводника?
Есть минимально значение, значит меньше быть не может. Остальное на усмотрение заказчика.
Полосы 4х25 достаточно. Заказчик хочет больше - не проблема, от мощности ни как не зависит.