Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Строится новая насосная, куда будут входить множество коммуникаций (трубы водоснабжения) и т.д. насосы буду подключаться от щитов управления установленные в отдельно и помещении. Так вот у меня вопрос, при организации осуп при подключении всех входящих трубопроводов в насосну на гзш- не будетли выноса потенциала при аварии по входящим трубопроводам в другие помещения?. Т. Е в эту насосную входят несколько труб из другой насосной (старой) там где уравнтвании не выполнено.
Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
Добавлено: 26 фев 2018, 20:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Строится новая насосная, куда будут входить множество коммуникаций (трубы водоснабжения) и т.д. насосы буду подключаться от щитов управления установленные в отдельно и помещении. Так вот у меня вопрос, при организации осуп при подключении всех входящих трубопроводов в насосну на гзш- не будетли выноса потенциала при аварии по входящим трубопроводам в другие помещения?. Т. Е в эту насосную входят несколько труб из другой насосной (старой) там где уравнтвании не выполнено.
В здании должна быть единая система уравнивания потенциалов. Включите в ОСУП все металлические трубопроводы входящие в здание.
Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
Добавлено: 27 фев 2018, 17:10
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ?
Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
Добавлено: 27 фев 2018, 17:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Lazlo писал(а):
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ?
В идеале, я считаю, нужно сделать общую ОСУП, независимо от того, делаете вы что-то в старой части или нет. Если там стоит свое ВРУ, то вы должны соединить между собой две шины PE(ГЗШ). В крайнем случае просто присоедините к своей ОСУП все трубы из других помещений.
Заголовок сообщения: Re: Об уравнтвании потенциала
Добавлено: 01 мар 2018, 15:39
Зарегистрирован: 14 июн 2017, 16:48 Сообщений: 33 Благодарил (а):3 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Lazlo писал(а):
Да в здании будет выполнена система осуп, но вопрос в том, что в эту насосную входят трубы из других помещений тех же насосных где осуп нет, не будет ли проблем и выноса опасного потенциала по тубам в помещения где нет осуп, если произойдет авария в насосной там где есть осуп допустим попадание фазы на корпус ?
В идеале, я считаю, нужно сделать общую ОСУП, независимо от того, делаете вы что-то в старой части или нет. Если там стоит свое ВРУ, то вы должны соединить между собой две шины PE(ГЗШ). В крайнем случае просто присоедините к своей ОСУП все трубы из других помещений.
Но в целом я прав , если нет осуп в других помещениях коммуникации которых заходят в помещение где есть осуп, при аварии в ' помещении где есть осуп будет вынос потенйиала? И опасное напряжение появится на коммуникациях помещений где нет осуп.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения