 Заголовок сообщения: Дополнительная система уравнивания потенциалов - ЩДУП
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 13:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 13:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер) Подскажите где и на какой высоте устанавливается коробка ШДУП-шина дополнительного уравнивания потенциалов, ванной комнате??


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Лара писал(а):
Добрый вечер) Подскажите где и на какой высоте устанавливается коробка ШДУП-шина дополнительного уравнивания потенциалов, ванной комнате??

Установка КУП (ШДУП) рекомендуется в местах прохождения сантехнических стояков, где обеспечивается беспрепятственный доступ к КУП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 05:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 янв 2018, 13:39
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительная система уравнивания потенциалов
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ТЦ №23-2009 (Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах):
Цитата:
При выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установка специальной шины уравнивания потенциалов не обязательна. Если при выполнении проекта по конструктивным соображениям принято решение о необходимости ее установки, то ее рекомендуется размещать в сантехническом коробе или другом удобном для обслуживания месте.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика