Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Блок защиты МРТ2
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 08:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июл 2011, 08:23
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
На автомате ВА5343 с независимым расцепителем (~220V 50Hz) блок МРТ2(4,6) выдает сигнал отключения непосредственно на него. С автомата есть выводы с катушки независимого расцепителя. Можно ли подсоеденить паррарельно к независимому расцепителю небольшое 5-10 Вт промежуточное реле (~220V 50Hz) для дистанционной сигнализации аварии? Не могу найти паспорт с тех. характеристиками на МРТ2.

Заранее благодарен за помощь!!! :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Блок защиты МРТ2
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
KirillFed писал(а):
На автомате ВА5343 с независимым расцепителем (~220V 50Hz) блок МРТ2(4,6) выдает сигнал отключения непосредственно на него. С автомата есть выводы с катушки независимого расцепителя. Можно ли подсоеденить паррарельно к независимому расцепителю небольшое 5-10 Вт промежуточное реле (~220V 50Hz) для дистанционной сигнализации аварии? Не могу найти паспорт с тех. характеристиками на МРТ2.

Заранее благодарен за помощь!!! :roll:

Во-первых, если вы подсоедините реле параллельно независимому расцепителю, то я думаю ваше реле не успеет передать сигнал об аварии, т.к. после того как отработает расцепитель питание на на нем разрывается.
Во-вторых, нестандартные решения лучше не применять, если на на 100% не уверен, что все будет хорошо:)
Я бы посоветовал поставить контакты состояния на автоматический выключатель и передавать сигнал уже непосредственно с него.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика