KirillFed писал(а):
На автомате ВА5343 с независимым расцепителем (~220V 50Hz) блок МРТ2(4,6) выдает сигнал отключения непосредственно на него. С автомата есть выводы с катушки независимого расцепителя. Можно ли подсоеденить паррарельно к независимому расцепителю небольшое 5-10 Вт промежуточное реле (~220V 50Hz) для дистанционной сигнализации аварии? Не могу найти паспорт с тех. характеристиками на МРТ2.
Заранее благодарен за помощь!!!
Во-первых, если вы подсоедините реле параллельно независимому расцепителю, то я думаю ваше реле не успеет передать сигнал об аварии, т.к. после того как отработает расцепитель питание на на нем разрывается.
Во-вторых, нестандартные решения лучше не применять, если на на 100% не уверен, что все будет хорошо:)
Я бы посоветовал поставить контакты состояния на автоматический выключатель и передавать сигнал уже непосредственно с него.