Выбор АВ и кабеля
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=7500
Страница 2 из 2

Автор:  k-igor [ 08 авг 2023, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор АВ и кабеля

Denia писал(а):
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул :)
Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ?
Ближайший АВ есть на 50А.

И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ


Изображение
Изображение

Точнее? Откройте паспорт на свое оборудование и посмотрите. Производители зачастую сами рекомендуют автомат и кабель.
Ток зависит от коэффициента мощности оборудования. Может и 45А быть, а может и 90А быть.
Если там есть двигатели, то могут быть большие пусковые токи, это тоже нужно учитывать.
А вы уверены, что сможете купить АПвВГ? В магазинах такие обычно не продают, только под заказ.

Без проблем могу вам найти причины не класть 25мм2, только если живете радом с пожарной частью :)
Здесь все просто, нужно отталкиваться от рабочего тока.



Пока не понятно какая именно будет модель. Кабель закладывается на перспективу. Предполагаю что-то такое. Моторов нет. Тэны.
Изображение

Не открывается ваша картинка.