Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 27 апр 2024, 06:09

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 18:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста правильность выбора.
Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы.
Все алюминием. Прокладка в лотках.
Электрики предлагают такую схему:

-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм
-на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.

Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 19:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Denia писал(а):
Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста правильность выбора.
Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы.
Все алюминием. Прокладка в лотках.
Электрики предлагают такую схему:

-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм
-на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.

Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?

30 кВт - это примерно 50А, поэтому нужен автомат 63А и кабель 5х25.
По допустимым токам см. ссылку:
Допустимые токовые нагрузки кабелей
4х4 -27А по каждой жиле.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 20:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста правильность выбора.
Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы.
Все алюминием. Прокладка в лотках.
Электрики предлагают такую схему:

-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм
-на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.

Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?

30 кВт - это примерно 50А, поэтому нужен автомат 63А и кабель 5х25.
По допустимым токам см. ссылку:
Допустимые токовые нагрузки кабелей
4х4 -27А по каждой жиле.


Спасибо за ответ. Что бы до конца разобраться.. У Вас в таблице В случае для 25 квадратов 81а. А почему Вы написали 50 ?
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 05:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 06:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Denia писал(а):
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Здравствуйте.
Проверьте пожалуйста правильность выбора.
Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы.
Все алюминием. Прокладка в лотках.
Электрики предлагают такую схему:

-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм
-на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.

Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?

30 кВт - это примерно 50А, поэтому нужен автомат 63А и кабель 5х25.
По допустимым токам см. ссылку:
Допустимые токовые нагрузки кабелей
4х4 -27А по каждой жиле.


Спасибо за ответ. Что бы до конца разобраться.. У Вас в таблице В случае для 25 квадратов 81а. А почему Вы написали 50 ?
Изображение

По таблице смотрится допустимый ток для кабеля. А рабочий ток считается в зависимости от мощности, в вашем случае 30 кВт или около 50А. Затем выбираем автомат на 63А и кабель на ток больше 63А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 06:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).


Вроде все понятно.
Можно ли пользоваться скажем так в бытовых условиях такой методикой ?
на моем примере.

Трехфазная нагрузка 30 киловатт. Считаем мощность АВ
10*4,5= 45 ампер.

Ставим АВ ближайшего большего номинала - 50 ампер. Ток условного раcцепления 1,45In
50*1,45=72,5А

подбираем кабель который подходит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 06:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Denia писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).


Вроде все понятно.
Можно ли пользоваться скажем так в бытовых условиях такой методикой ?
на моем примере.

Трехфазная нагрузка 30 киловатт. Считаем мощность АВ
10*4,5= 45 ампер.

Ставим АВ ближайшего большего номинала - 50 ампер. Ток условного раcцепления 1,45In
50*1,45=72,5А

подбираем кабель который подходит.

Хватит читать "желтую прессу" :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 07:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).


Вроде все понятно.
Можно ли пользоваться скажем так в бытовых условиях такой методикой ?
на моем примере.

Трехфазная нагрузка 30 киловатт. Считаем мощность АВ
10*4,5= 45 ампер.

Ставим АВ ближайшего большего номинала - 50 ампер. Ток условного раcцепления 1,45In
50*1,45=72,5А

подбираем кабель который подходит.

Хватит читать "желтую прессу" :)


Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул :)
Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ?
Ближайший АВ есть на 50А.

И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ


Изображение
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Denia писал(а):
Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул :)
Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ?
Ближайший АВ есть на 50А.

И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ


Изображение
Изображение

Точнее? Откройте паспорт на свое оборудование и посмотрите. Производители зачастую сами рекомендуют автомат и кабель.
Ток зависит от коэффициента мощности оборудования. Может и 45А быть, а может и 90А быть.
Если там есть двигатели, то могут быть большие пусковые токи, это тоже нужно учитывать.
А вы уверены, что сможете купить АПвВГ? В магазинах такие обычно не продают, только под заказ.

Без проблем могу вам найти причины не класть 25мм2, только если живете радом с пожарной частью :)
Здесь все просто, нужно отталкиваться от рабочего тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор АВ и кабеля
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 10:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул :)
Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ?
Ближайший АВ есть на 50А.

И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ


Изображение
Изображение

Точнее? Откройте паспорт на свое оборудование и посмотрите. Производители зачастую сами рекомендуют автомат и кабель.
Ток зависит от коэффициента мощности оборудования. Может и 45А быть, а может и 90А быть.
Если там есть двигатели, то могут быть большие пусковые токи, это тоже нужно учитывать.
А вы уверены, что сможете купить АПвВГ? В магазинах такие обычно не продают, только под заказ.

Без проблем могу вам найти причины не класть 25мм2, только если живете радом с пожарной частью :)
Здесь все просто, нужно отталкиваться от рабочего тока.



Пока не понятно какая именно будет модель. Кабель закладывается на перспективу. Предполагаю что-то такое. Моторов нет. Тэны.
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика