Здравствуйте. Проверьте пожалуйста правильность выбора. Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы. Все алюминием. Прокладка в лотках. Электрики предлагают такую схему:
-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм -на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.
Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Denia писал(а):
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста правильность выбора. Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы. Все алюминием. Прокладка в лотках. Электрики предлагают такую схему:
-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм -на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.
Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?
30 кВт - это примерно 50А, поэтому нужен автомат 63А и кабель 5х25. По допустимым токам см. ссылку: Допустимые токовые нагрузки кабелей 4х4 -27А по каждой жиле.
Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста правильность выбора. Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы. Все алюминием. Прокладка в лотках. Электрики предлагают такую схему:
-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм -на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.
Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?
30 кВт - это примерно 50А, поэтому нужен автомат 63А и кабель 5х25. По допустимым токам см. ссылку: Допустимые токовые нагрузки кабелей 4х4 -27А по каждой жиле.
Спасибо за ответ. Что бы до конца разобраться.. У Вас в таблице В случае для 25 квадратов 81а. А почему Вы написали 50 ?
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Denia писал(а):
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста правильность выбора. Необходимо сделать проводку в небольшом цеху. Десяток станков по 1 - 5 мах киловатт. (380v) И полимерная покраска +- 30 киловатт. Тоже 3 фазы. Все алюминием. Прокладка в лотках. Электрики предлагают такую схему:
-на станки - несколько групп АВ по 20А. Кабель - 4х4мм -на полимерку ввод кабелем 5х10мм2. АВ 32а.
Подскажите правильность выбора ? И какую максимальную общую мощность можно держать к примеру на кабеле АВВГ 4х4мм ? По таблицам из интернета- в одних пишут 9 киловатт в других 15 в третьих 23 ) Где верно ? И это вообще пишут на весь кабель или на каждую жилу в нем ?
30 кВт - это примерно 50А, поэтому нужен автомат 63А и кабель 5х25. По допустимым токам см. ссылку: Допустимые токовые нагрузки кабелей 4х4 -27А по каждой жиле.
Спасибо за ответ. Что бы до конца разобраться.. У Вас в таблице В случае для 25 квадратов 81а. А почему Вы написали 50 ?
По таблице смотрится допустимый ток для кабеля. А рабочий ток считается в зависимости от мощности, в вашем случае 30 кВт или около 50А. Затем выбираем автомат на 63А и кабель на ток больше 63А.
Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).
Вроде все понятно. Можно ли пользоваться скажем так в бытовых условиях такой методикой ? на моем примере.
Трехфазная нагрузка 30 киловатт. Считаем мощность АВ 10*4,5= 45 ампер.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Denia писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).
Вроде все понятно. Можно ли пользоваться скажем так в бытовых условиях такой методикой ? на моем примере.
Трехфазная нагрузка 30 киловатт. Считаем мощность АВ 10*4,5= 45 ампер.
Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Порядок выбора примерно следующий: считаем ток нагрузки, по нему выбираем ток защитного аппарата (ближайший бОльший ток), по току аппарата выбираем кабель (больше тока автомата).
Вроде все понятно. Можно ли пользоваться скажем так в бытовых условиях такой методикой ? на моем примере.
Трехфазная нагрузка 30 киловатт. Считаем мощность АВ 10*4,5= 45 ампер.
Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ? Ближайший АВ есть на 50А.
И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Denia писал(а):
Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ? Ближайший АВ есть на 50А.
И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ
Точнее? Откройте паспорт на свое оборудование и посмотрите. Производители зачастую сами рекомендуют автомат и кабель. Ток зависит от коэффициента мощности оборудования. Может и 45А быть, а может и 90А быть. Если там есть двигатели, то могут быть большие пусковые токи, это тоже нужно учитывать. А вы уверены, что сможете купить АПвВГ? В магазинах такие обычно не продают, только под заказ.
Без проблем могу вам найти причины не класть 25мм2, только если живете радом с пожарной частью Здесь все просто, нужно отталкиваться от рабочего тока.
Зарегистрирован: 07 авг 2023, 17:32 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Denia писал(а):
Я просто решил делать сам) И ищу причины не класть кабель с 25 жилой. Тут десятку дома еле засунул Если начать сначала. Вы написали 30 киловатт - это примерно 50 ампер. А точнее ? 46 ? Ближайший АВ есть на 50А.
И если идти по методике, которую описал viktor_belgorod выше в этой теме. За что ему тоже огромное спасибо. То даже кабель типа АПвВГ с изоляцией из сшитого полиэтилена и сечением жилы 10мм вписывается. Ну или 16мм обычного АВВГ
Точнее? Откройте паспорт на свое оборудование и посмотрите. Производители зачастую сами рекомендуют автомат и кабель. Ток зависит от коэффициента мощности оборудования. Может и 45А быть, а может и 90А быть. Если там есть двигатели, то могут быть большие пусковые токи, это тоже нужно учитывать. А вы уверены, что сможете купить АПвВГ? В магазинах такие обычно не продают, только под заказ.
Без проблем могу вам найти причины не класть 25мм2, только если живете радом с пожарной частью Здесь все просто, нужно отталкиваться от рабочего тока.
Пока не понятно какая именно будет модель. Кабель закладывается на перспективу. Предполагаю что-то такое. Моторов нет. Тэны.