Зарегистрирован: 06 фев 2023, 19:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Хочу установить автоматический переключатель фаз, вместо ручного, остановил свой выбор на DigiTOP PS-63A у него нижний порог переключения 120 вольт, ниже не нашёл, но у меня на дом установлен мощный однофазный стабилизатор который стабилизирует от 90 вольт, посоветуйте пожалуйста как быть? может есть автоматический переключатель фаз у которого нижний порог хотя бы 100 вольт? или можно собрать из нескольких приборов реле выбора фаз?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Atashka-56 писал(а):
Здравствуйте. Хочу установить автоматический переключатель фаз, вместо ручного, остановил свой выбор на DigiTOP PS-63A у него нижний порог переключения 120 вольт, ниже не нашёл, но у меня на дом установлен мощный однофазный стабилизатор который стабилизирует от 90 вольт, посоветуйте пожалуйста как быть? может есть автоматический переключатель фаз у которого нижний порог хотя бы 100 вольт? или можно собрать из нескольких приборов реле выбора фаз?
У других 150В видел, поэтому 120В это еще нормально))
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 19:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
У других 150В видел, поэтому 120В это еще нормально))
Я ещё находил 120В от другой фирмы и 140В от белорусской фирмы, но все они тупо выключаются если напряжение ниже этих порогов, в идеале я бы хотел чтоб работало как с ручным переключателем фаз, будет работать даже если там 1В
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Atashka-56 писал(а):
k-igor писал(а):
У других 150В видел, поэтому 120В это еще нормально))
Я ещё находил 120В от другой фирмы и 140В от белорусской фирмы, но все они тупо выключаются если напряжение ниже этих порогов, в идеале я бы хотел чтоб работало как с ручным переключателем фаз, будет работать даже если там 1В
Если у вас будет такое напряжение, то скорее всего автомат вводной сработает, т.к. увеличится ток.
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 19:32 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Где-то читал что можно реле контроля напряжения поставить, а не выбора и оно уже через контактор будет перекидывать на другую фазу, и диапазоны напряжений от 100В (то что мне нужно), но как именно это сделать подробностей не нашёл, может кто подскажет или делал такое?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Atashka-56 писал(а):
Где-то читал что можно реле контроля напряжения поставить, а не выбора и оно уже через контактор будет перекидывать на другую фазу, и диапазоны напряжений от 100В (то что мне нужно), но как именно это сделать подробностей не нашёл, может кто подскажет или делал такое?
Решение сомнительное, т.к. катушка контактора вряд ли сработает при низком напряжении.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения