 Заголовок сообщения: Re: Какое узо выбрать и как лучше поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zaqw писал(а):
либо на каждую линию после автомата ставите УЗО на 25А.


не перед а после, тоесть автомат 16 узо 25, а на оборот узо 25 - автомат 16 нельзя почему?

Номильный ток УЗО должен быть выше тока автомата.[/quote]
в любой последовательности (варианте) с равнять нельзя? что будет?[/quote]
Можно ставить в любой последовательсноит АВ+УЗО.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какое узо выбрать и как лучше поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zaqw писал(а):
либо на каждую линию после автомата ставите УЗО на 25А.


не перед а после, тоесть автомат 16 узо 25, а на оборот узо 25 - автомат 16 нельзя почему?

Номильный ток УЗО должен быть выше тока автомата.[/quote]
в любой последовательности (варианте) с равнять нельзя? что будет?[/quote]
Можно ставить в любой последовательсноит АВ+УЗО.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какое узо выбрать и как лучше поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
zaqw писал(а):
да еще уточнение если стоит рубильник на 25 то допускается после счетчика поставить автомат на 25 то тогда узо пойдет на 25 (а безопасно если 32?) что перед группой ГА 32 что ГА 48 или ГА 64 можно попроще объяснить в чем плюс и минус? и можно так или нет?

У вас перед счетчиком либо после счетчика должен стоять автомат.
Чем больше ток УЗО тем лучше...меньше вероятность, что оно сгорит. УЗО должно быть защищено автоматом.
Если у вас автомат на 16А, то можно УЗО поставить на 25, 40, 63А.
Если ставите УЗО на группу из двух автоматов, то нужно учитывать ток двух автоматов. В этом случае лучше поставить УЗО на 40А или 63А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какое узо выбрать и как лучше поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Посмотрите мою тему на блоге: Оптимальная схема квартирного электрощита

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какое узо выбрать и как лучше поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 20:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 дек 2022, 14:57
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
надеюсь не очень пришлось надорваться отвечать! из кучи вопросов (пусть некозистых) ответ только на один и тот ну очень развернутый ответ. спасибо за понимание и за верблюжию помощь аля профи, да кстати пальцы не устали набивать текст ответа, или носом пришлось стучать!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика