Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Аппарат защиты на опоре
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=7361
Страница 1 из 1

Автор:  Amarantos [ 11 окт 2022, 06:58 ]
Заголовок сообщения:  Аппарат защиты на опоре

Необходимо выполнить электроснабжение временного павильона от сущ. опоры ВЛИ в городе.
Расстояние ~80м кабелем в земле. Сети дали замечание "установить на опоре отключающий аппарат".
Как обычно исполняется такое решение ? Обычный металлический ящик с автоматом ? На какой высоте устанавливается ? Бывают ли варианты отбиться от такого замечания ?

Автор:  k-igor [ 11 окт 2022, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аппарат защиты на опоре

Amarantos писал(а):
Необходимо выполнить электроснабжение временного павильона от сущ. опоры ВЛИ в городе.
Расстояние ~80м кабелем в земле. Сети дали замечание "установить на опоре отключающий аппарат".
Как обычно исполняется такое решение ? Обычный металлический ящик с автоматом ? На какой высоте устанавливается ? Бывают ли варианты отбиться от такого замечания ?

Обычно не требуют))
Автомат в щитке. Других вариантов не вижу. Высота как для обычных щитов.

Автор:  Amarantos [ 12 окт 2022, 08:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аппарат защиты на опоре

k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Необходимо выполнить электроснабжение временного павильона от сущ. опоры ВЛИ в городе.
Расстояние ~80м кабелем в земле. Сети дали замечание "установить на опоре отключающий аппарат".
Как обычно исполняется такое решение ? Обычный металлический ящик с автоматом ? На какой высоте устанавливается ? Бывают ли варианты отбиться от такого замечания ?

Обычно не требуют))
Автомат в щитке. Других вариантов не вижу. Высота как для обычных щитов.

По итогу сказали хотят ЯРП на высоте 4м

Автор:  k-igor [ 12 окт 2022, 15:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аппарат защиты на опоре

Amarantos писал(а):
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Необходимо выполнить электроснабжение временного павильона от сущ. опоры ВЛИ в городе.
Расстояние ~80м кабелем в земле. Сети дали замечание "установить на опоре отключающий аппарат".
Как обычно исполняется такое решение ? Обычный металлический ящик с автоматом ? На какой высоте устанавливается ? Бывают ли варианты отбиться от такого замечания ?

Обычно не требуют))
Автомат в щитке. Других вариантов не вижу. Высота как для обычных щитов.

По итогу сказали хотят ЯРП на высоте 4м

Ящик с рубильником и предохранителями захотели?

Автор:  Amarantos [ 13 окт 2022, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аппарат защиты на опоре

Ага