СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 16:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 31 янв 2022, 16:04
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, друзья!

Дано: у заказчика есть 3 вводных кабеля, которые сейчас приходят в 3 разных щита (16 квадратов и 25 квадратов). Установлены, естественно, вводные автоматы на 80А и дальше уже по линиям отдельные автоматы идут.

Задача: требуется установить дополнительно рубильники на вводные кабели (похоже в отдельных щитах их надо будет ставить), чтобы у отключающего электричество не было возможности отключить "ненужный" автомат (якобы настолько несообразительные товарищи, которые имеют доступ в эти щиты, что они ну никак не могут понять какой автомат вводной, а какой на линии и начинают щелкать все подряд...).

Посоветуйте, как можно решить эту задачу более изящно? Мне пока приходит на ум только установка доп.ящика, завод туда вводного и установка там рубильника или рубильникОВ от ABB - 1SCA105413R1001 - или еще что-то подобное, а дальше уже прокладывать кабель ПВ3, например, к вводному автомату в нынешнем щите.
А может сразу установить силовой вот такой щит (https://uzola.ru/yashhik-silovoj-yarp-1 ... 009-uzola/)!???


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор решения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 18:28 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
S220380 писал(а):
Здравствуйте, друзья!

Дано: у заказчика есть 3 вводных кабеля, которые сейчас приходят в 3 разных щита (16 квадратов и 25 квадратов). Установлены, естественно, вводные автоматы на 80А и дальше уже по линиям отдельные автоматы идут.

Задача: требуется установить дополнительно рубильники на вводные кабели (похоже в отдельных щитах их надо будет ставить), чтобы у отключающего электричество не было возможности отключить "ненужный" автомат (якобы настолько несообразительные товарищи, которые имеют доступ в эти щиты, что они ну никак не могут понять какой автомат вводной, а какой на линии и начинают щелкать все подряд...).

Посоветуйте, как можно решить эту задачу более изящно? Мне пока приходит на ум только установка доп.ящика, завод туда вводного и установка там рубильника или рубильникОВ от ABB - 1SCA105413R1001 - или еще что-то подобное, а дальше уже прокладывать кабель ПВ3, например, к вводному автомату в нынешнем щите.
А может сразу установить силовой вот такой щит (https://uzola.ru/yashhik-silovoj-yarp-1 ... 009-uzola/)!???

Дешевле памятку распечатать и повесить на щит, чтобы знали, какой автомат отключать/включать :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: viktor_belgorod (03 фев 2022, 06:28)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор решения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
S220380 писал(а):
Здравствуйте, друзья!

Дано: у заказчика есть 3 вводных кабеля, которые сейчас приходят в 3 разных щита (16 квадратов и 25 квадратов). Установлены, естественно, вводные автоматы на 80А и дальше уже по линиям отдельные автоматы идут.

Задача: требуется установить дополнительно рубильники на вводные кабели (похоже в отдельных щитах их надо будет ставить), чтобы у отключающего электричество не было возможности отключить "ненужный" автомат (якобы настолько несообразительные товарищи, которые имеют доступ в эти щиты, что они ну никак не могут понять какой автомат вводной, а какой на линии и начинают щелкать все подряд...).

Посоветуйте, как можно решить эту задачу более изящно? Мне пока приходит на ум только установка доп.ящика, завод туда вводного и установка там рубильника или рубильникОВ от ABB - 1SCA105413R1001 - или еще что-то подобное, а дальше уже прокладывать кабель ПВ3, например, к вводному автомату в нынешнем щите.
А может сразу установить силовой вот такой щит (https://uzola.ru/yashhik-silovoj-yarp-1 ... 009-uzola/)!???

Не совсем ясна задача. Одним аппаратом обесточить всё? Одним аппаратом обесточить конкретный щит? Обесточить часть нагрузок щита? Примерную схему начертите и конкретнее поставьте задачу


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор решения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 00:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Поддержу Игоря. Можно на вводном автомате сделать большую надпись "ВВОД".
Или вообще краской красной покрасить.
Плюс еще памятку распечатать и стрелочкой указать, что вот он мол вводной.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика