Автор:  elektrik.mod@bk.ru [ 09 ноя 2021, 06:41 ]
Заголовок сообщения:  Вводной автомат

Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли сделать так, что бы автомат ABB C100 выглядел как С25? Автомат вводной, разрешено максимум 25, но нужно поставить 100.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2021, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вводной автомат

elektrik.mod@bk.ru писал(а):
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли сделать так, что бы автомат ABB C100 выглядел как С25? Автомат вводной, разрешено максимум 25, но нужно поставить 100.

Это не законно. А питающий кабель вы хотите оставить как на С25?)