Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Выбор номинала АВ по расчетному току http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=7171 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Pactu [ 21 сен 2021, 05:26 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор номинала АВ по расчетному току |
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А? |
Автор: | viktor_belgorod [ 21 сен 2021, 07:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор номинала АВ по расчетному току |
Pactu писал(а): Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А? АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем? |
Автор: | Pactu [ 21 сен 2021, 07:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор номинала АВ по расчетному току |
viktor_belgorod писал(а): Pactu писал(а): Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А? АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем? Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А |
Автор: | k-igor [ 21 сен 2021, 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор номинала АВ по расчетному току |
Pactu писал(а): viktor_belgorod писал(а): Pactu писал(а): Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А? АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем? Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А 63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А. |
Автор: | viktor_belgorod [ 21 сен 2021, 10:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор номинала АВ по расчетному току |
k-igor писал(а): Pactu писал(а): viktor_belgorod писал(а): АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем? Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А 63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А. Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение |
Автор: | k-igor [ 21 сен 2021, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор номинала АВ по расчетному току |
viktor_belgorod писал(а): Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете? |
Автор: | viktor_belgorod [ 24 сен 2021, 06:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор номинала АВ по расчетному току |
k-igor писал(а): viktor_belgorod писал(а): Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете? Номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя 63 А дан для температуры 30 градусов (взял на примере одного производителя). При температуре 35 градусов ток уже 59, при 40 - 55 и т.д. Далее смотрим на количество автоматов, установленных в ряд и влияющих друг на друга. Для 2-3 коэффициент 0,95, для 4-5 уже 0,9, а для 6 и более - 0,85. Просто моделируем ситуацию: Автомат установлен в электрощитовой без системы кондиционирования. Температура в 35 градусов в помещении может быть? Легко! значит принимаем ток уже в 59 ампер. Автомат установлен в щит, стандартное количество модулей на дин-рейке - от 6, но мы принимаем, что не всё работает на 100 % нагрузку, так что чисто гипотетически возьмём коэффициент не 0,85, а хотя бы 0,95. 59*0,95 = 56,05 А. По аналогии могу и про кабели расписать - способ прокладки, количество рядом расположенных кабелей и т.д. Цитата: Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
|
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |