 Заголовок сообщения: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 05:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 07:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?

АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?

АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?

Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 10:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?

АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?

Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А

63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 10:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?

Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А

63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А.

Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку.
Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 11:05 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку.
Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение

А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 06:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку.
Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение

А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете?

Номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя 63 А дан для температуры 30 градусов (взял на примере одного производителя). При температуре 35 градусов ток уже 59, при 40 - 55 и т.д.
Далее смотрим на количество автоматов, установленных в ряд и влияющих друг на друга. Для 2-3 коэффициент 0,95, для 4-5 уже 0,9, а для 6 и более - 0,85.
Просто моделируем ситуацию:
Автомат установлен в электрощитовой без системы кондиционирования. Температура в 35 градусов в помещении может быть? Легко! значит принимаем ток уже в 59 ампер.
Автомат установлен в щит, стандартное количество модулей на дин-рейке - от 6, но мы принимаем, что не всё работает на 100 % нагрузку, так что чисто гипотетически возьмём коэффициент не 0,85, а хотя бы 0,95. 59*0,95 = 56,05 А.
По аналогии могу и про кабели расписать - способ прокладки, количество рядом расположенных кабелей и т.д.
Цитата:
Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика