Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 07:08
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 07:30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 10:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А
63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 10:41
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А
63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А.
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 11:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете?
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 24 сен 2021, 06:22
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете?
Номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя 63 А дан для температуры 30 градусов (взял на примере одного производителя). При температуре 35 градусов ток уже 59, при 40 - 55 и т.д. Далее смотрим на количество автоматов, установленных в ряд и влияющих друг на друга. Для 2-3 коэффициент 0,95, для 4-5 уже 0,9, а для 6 и более - 0,85. Просто моделируем ситуацию: Автомат установлен в электрощитовой без системы кондиционирования. Температура в 35 градусов в помещении может быть? Легко! значит принимаем ток уже в 59 ампер. Автомат установлен в щит, стандартное количество модулей на дин-рейке - от 6, но мы принимаем, что не всё работает на 100 % нагрузку, так что чисто гипотетически возьмём коэффициент не 0,85, а хотя бы 0,95. 59*0,95 = 56,05 А. По аналогии могу и про кабели расписать - способ прокладки, количество рядом расположенных кабелей и т.д.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения