Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 07:08
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 07:30
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41 Сообщений: 41 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 10:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Pactu писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Pactu писал(а):
Подскажите как быть при выборе номинала АВ, если к примеру расчетный ток составляет 60А (бытовая нагрузка) то берем АВ с номиналом в 63А? Или на 80А?
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А
63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А.
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 10:41
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
Pactu писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
АВ с номинальным током 63 А с характеристиками А. В и С имеет уставку теплового расцепителя 1,13Iном, то есть ток 63*1,13=67,8 А отключится за время более 1 часа. Что произойдёт за это время с кабелем?
Вопрос не в выборе кабеля, а в выборе номинала автомата при нагрузке в 60А
63А достаточно. Для себя еще в голове держу, что он при 63А не отключится....а отключение будет примерно при 70А.
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 21 сен 2021, 11:05
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете?
Заголовок сообщения: Re: Выбор номинала АВ по расчетному току
Добавлено: 24 сен 2021, 06:22
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
k-igor писал(а):
viktor_belgorod писал(а):
Лично моё мнение - так близко к номиналу не стал бы брать - есть ещё коэффициенты, зависящие от температуры окружающей среды, от количества установленных рядом аппаратов, коэффициент износа, и много ещё чего, просто лень искать нормативку. Ещё раз повторюсь - это лично моё мнение
А про то что, кабель тоже допускает перегрузку, забываете?
Номинальный ток теплового расцепителя автоматического выключателя 63 А дан для температуры 30 градусов (взял на примере одного производителя). При температуре 35 градусов ток уже 59, при 40 - 55 и т.д. Далее смотрим на количество автоматов, установленных в ряд и влияющих друг на друга. Для 2-3 коэффициент 0,95, для 4-5 уже 0,9, а для 6 и более - 0,85. Просто моделируем ситуацию: Автомат установлен в электрощитовой без системы кондиционирования. Температура в 35 градусов в помещении может быть? Легко! значит принимаем ток уже в 59 ампер. Автомат установлен в щит, стандартное количество модулей на дин-рейке - от 6, но мы принимаем, что не всё работает на 100 % нагрузку, так что чисто гипотетически возьмём коэффициент не 0,85, а хотя бы 0,95. 59*0,95 = 56,05 А. По аналогии могу и про кабели расписать - способ прокладки, количество рядом расположенных кабелей и т.д.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения