Pactu писал(а):
По паспорту на ВА47-100 IEK от производителя есть условия по выбору номиналов АВ. А именно коэффициенты:
1) Кt - коэф. зависимости от температуры окружающей среды
2) Kn - коэф. зависимости от количества автоматов в ряду, расположенных рядом
Нужно ли учитывать эти коэффициенты?
Я к тому что например:
- 8шт. АВ в ряду (коэф Kn=0,8)
- окр. температура скажем +45С (коэф Kt=0,95)
- расчетный ток Iр=55А
- берем для проверки АВ In=63А
Следует ном ток АВ с учетом коэф:
I=1.13*In*Kn*Kt=1,13*63*0,8*0,95=54А - для нагрузки в 55А АВ In=63А не подходит, хотя по номиналу удовлетворяет.
На практике никогда это не учитывают. Возможно только в каких-то особых случаях.
Я бы сказал, здесь еще важное значение имеет коэффициент спроса ЭП. Если автомат не работает, то он и не подогревает соседний автомат.
Если речь идет о щите учета на улице для частного дома, то как вариант, можете разделить автоматы, чтобы они не стояли рядом.