СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По паспорту на ВА47-100 IEK от производителя есть условия по выбору номиналов АВ. А именно коэффициенты:
1) Кt - коэф. зависимости от температуры окружающей среды
2) Kn - коэф. зависимости от количества автоматов в ряду, расположенных рядом
Нужно ли учитывать эти коэффициенты?
Я к тому что например:
- 8шт. АВ в ряду (коэф Kn=0,8)
- окр. температура скажем +45С (коэф Kt=0,95)
- расчетный ток Iр=55А
- берем для проверки АВ In=63А
Следует ном ток АВ с учетом коэф:
I=1.13*In*Kn*Kt=1,13*63*0,8*0,95=54А - для нагрузки в 55А АВ In=63А не подходит, хотя по номиналу удовлетворяет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Учет коэф. при выборе номинала автоматического выключате
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
По паспорту на ВА47-100 IEK от производителя есть условия по выбору номиналов АВ. А именно коэффициенты:
1) Кt - коэф. зависимости от температуры окружающей среды
2) Kn - коэф. зависимости от количества автоматов в ряду, расположенных рядом
Нужно ли учитывать эти коэффициенты?
Я к тому что например:
- 8шт. АВ в ряду (коэф Kn=0,8)
- окр. температура скажем +45С (коэф Kt=0,95)
- расчетный ток Iр=55А
- берем для проверки АВ In=63А
Следует ном ток АВ с учетом коэф:
I=1.13*In*Kn*Kt=1,13*63*0,8*0,95=54А - для нагрузки в 55А АВ In=63А не подходит, хотя по номиналу удовлетворяет.

На практике никогда это не учитывают. Возможно только в каких-то особых случаях.
Я бы сказал, здесь еще важное значение имеет коэффициент спроса ЭП. Если автомат не работает, то он и не подогревает соседний автомат.
Если речь идет о щите учета на улице для частного дома, то как вариант, можете разделить автоматы, чтобы они не стояли рядом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика