 Заголовок сообщения: Учет коэф. при выборе номинала автоматического выключателя
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 08:37 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 дек 2020, 05:41
Сообщений: 41
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По паспорту на ВА47-100 IEK от производителя есть условия по выбору номиналов АВ. А именно коэффициенты:
1) Кt - коэф. зависимости от температуры окружающей среды
2) Kn - коэф. зависимости от количества автоматов в ряду, расположенных рядом
Нужно ли учитывать эти коэффициенты?
Я к тому что например:
- 8шт. АВ в ряду (коэф Kn=0,8)
- окр. температура скажем +45С (коэф Kt=0,95)
- расчетный ток Iр=55А
- берем для проверки АВ In=63А
Следует ном ток АВ с учетом коэф:
I=1.13*In*Kn*Kt=1,13*63*0,8*0,95=54А - для нагрузки в 55А АВ In=63А не подходит, хотя по номиналу удовлетворяет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Учет коэф. при выборе номинала автоматического выключате
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 09:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Pactu писал(а):
По паспорту на ВА47-100 IEK от производителя есть условия по выбору номиналов АВ. А именно коэффициенты:
1) Кt - коэф. зависимости от температуры окружающей среды
2) Kn - коэф. зависимости от количества автоматов в ряду, расположенных рядом
Нужно ли учитывать эти коэффициенты?
Я к тому что например:
- 8шт. АВ в ряду (коэф Kn=0,8)
- окр. температура скажем +45С (коэф Kt=0,95)
- расчетный ток Iр=55А
- берем для проверки АВ In=63А
Следует ном ток АВ с учетом коэф:
I=1.13*In*Kn*Kt=1,13*63*0,8*0,95=54А - для нагрузки в 55А АВ In=63А не подходит, хотя по номиналу удовлетворяет.

На практике никогда это не учитывают. Возможно только в каких-то особых случаях.
Я бы сказал, здесь еще важное значение имеет коэффициент спроса ЭП. Если автомат не работает, то он и не подогревает соседний автомат.
Если речь идет о щите учета на улице для частного дома, то как вариант, можете разделить автоматы, чтобы они не стояли рядом.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика