Как выполняют проверку автоматических выключателей?

Автор:  Roman [ 23 июн 2011, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

Расцепители регулируют и калибруют на заводе-изготовителе, после чего их крышки пломбируют. Открывать крышки и регулировать расцепители не допускается. При наружном осмотре проверяют отсутствие повреждений основания кожуха и крышки автомата, производят несколько включений и отключений вручную, проверяя действие расцепителей.

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 7, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.

В других электроустановках проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.

Автор:  Proektant [ 23 июн 2011, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

Электрик писал(а):
Как выполняют проверку автоматических выключателей?

Для проверки тепловых расцепителей пропустить через каждый, находящийся в холодном состоянии, полюс выключателя ток, равный 2,55 In.
Время расцепления должно составлять не менее 1с и не более:
-—60с — при номинальных токах выключателей до 32 А;
— 120с — при номинальных токах выключателей выше 32 А.
При проверке необходимо помнить, что если тепловой элемент не сработает и не произойдет отключение автомата за максимально допустимое для него время, то необходимо отключить испытательный ток во избежание перегрева и порчи расцепителя.

Для проверки электромагнитных расцепителей типа «В» необходимо:

— пропустить через каждый полюс ток, равный 3 In, время расцепления должно быть не менее 0.1 с;
— пропустить через каждый полюс ток, равный 5 In, время расцепления должно быть менее 0.1 с;
Для проверки электромагнитных расцепителей типа «С» необходимо:
— пропустить через каждый полюс ток, равный 5 In, время расцепления должно быть не менее 0.1 с;
— пропустить через каждый полюс ток, равный 10 In, время расцепления должно быть менее 0.1 с;
Для проверки электромагнитных расцепителей типа «D» необходимо:
— пропустить через каждый полюс ток, равный 10 In, время расцепления должно быть не менее 0.1 с;
— пропустить через каждый полюс ток, равный 50 In, время расцепления должно быть менее 0.1 с;
Также как и при проверке тепловых расцепителей, полюса выключателей перед каждым испытанием должны находиться в холодном состоянии.

Автор:  Электрик [ 23 июн 2011, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

Какие приборы необходимо иметь для проверки автомата?

Автор:  Proektant [ 23 июн 2011, 19:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

Электрик писал(а):
Какие приборы необходимо иметь для проверки автомата?

На рисунки ниже представлены схемы проверки автоматических выключателей.
«а» — схема проверки однополюсного выключателя;
«б» — схема проверки каждого из полюсов трехполюсного выключателя;
«в» — схема одновременной проверки всех полюсов трехполюсного выключателя.
ТН — трансформатор нагрузки;
ТТ — трансформатор тока;
А— амперметр, типа Э 527;
РТ —реле тока РТ 40/10;
ПВ-53 —электронный секундомер.

Автор:  Alex [ 23 июн 2011, 19:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

А что подразумевает термин «холодное состояние»?

Автор:  Proektant [ 23 июн 2011, 19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

Alex писал(а):
А что подразумевает термин «холодное состояние»?

Термин «холодное» означает: «Без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки» (ГОСТ Р 50345-99). Контрольная температура калибровки — 30° С. Испытания проводят при любой температуре, а результаты корректируют к температуре 30° С на основании поправочных коэффициентов изготовителя. При отсутствии данных изготовителя испытательные токи устанавливают отличными от указанных на 1,2 % на каждый градус изменения температуры, при которой проводятся измерения. (Пример: при проведении испытаний при температуре 20° С испытательные токи следует увеличить на 12 %).
При проверке защиты сетей от перегрузок для автоматических выключателей допустимое время срабатывания в зависимости от кратности номинального тока и температуры окружающей среды определяется по паспортным данным. Время срабатывания должно соответствовать данным завода-изготовителя. Заводские данные даются для случая одновременной нагрузки испытательным током всех полюсов выключателя, соединенных последовательно (см. рисунок «в»), однако при одновременной нагрузке всех полюсов проверка не дает гарантии исправности каждого расцепителя. Поэтому, кроме проверки при одновременной нагрузке всех полюсов выключателя, необходимо проверить каждый тепловой расцепитель в отдельности (см. рисунок «б»).

Автор:  Roman [ 23 июн 2011, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

А если у нас автоматический выключатель с комбинированным расцепителям, как его проверить?

Автор:  k-igor [ 23 июн 2011, 19:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проверка автоматических выключателей

Roman писал(а):
А если у нас автоматический выключатель с комбинированным расцепителям, как его проверить?

При проверке комбинированных расцепителей (с тепловыми и электромагнитными элементами) нагрузочный ток необходимо повышать быстро, чтобы не успел сработать тепловой расцепитель. Чтобы убедиться в том, что тепловой расцепитель не сработал, сразу после отключения выключатель включают в ручную, при срабатывании теплового расцепителя повторное включение не произойдет.