 Заголовок сообщения: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выполняют проверку автоматических выключателей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Расцепители регулируют и калибруют на заводе-изготовителе, после чего их крышки пломбируют. Открывать крышки и регулировать расцепители не допускается. При наружном осмотре проверяют отсутствие повреждений основания кожуха и крышки автомата, производят несколько включений и отключений вручную, проверяя действие расцепителей.

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 7, глав 7.1 и 7.2 проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2 % выключателей распределительных и групповых сетей.

В других электроустановках проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1 % остальных выключателей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Как выполняют проверку автоматических выключателей?

Для проверки тепловых расцепителей пропустить через каждый, находящийся в холодном состоянии, полюс выключателя ток, равный 2,55 In.
Время расцепления должно составлять не менее 1с и не более:
-—60с — при номинальных токах выключателей до 32 А;
— 120с — при номинальных токах выключателей выше 32 А.
При проверке необходимо помнить, что если тепловой элемент не сработает и не произойдет отключение автомата за максимально допустимое для него время, то необходимо отключить испытательный ток во избежание перегрева и порчи расцепителя.

Для проверки электромагнитных расцепителей типа «В» необходимо:

— пропустить через каждый полюс ток, равный 3 In, время расцепления должно быть не менее 0.1 с;
— пропустить через каждый полюс ток, равный 5 In, время расцепления должно быть менее 0.1 с;
Для проверки электромагнитных расцепителей типа «С» необходимо:
— пропустить через каждый полюс ток, равный 5 In, время расцепления должно быть не менее 0.1 с;
— пропустить через каждый полюс ток, равный 10 In, время расцепления должно быть менее 0.1 с;
Для проверки электромагнитных расцепителей типа «D» необходимо:
— пропустить через каждый полюс ток, равный 10 In, время расцепления должно быть не менее 0.1 с;
— пропустить через каждый полюс ток, равный 50 In, время расцепления должно быть менее 0.1 с;
Также как и при проверке тепловых расцепителей, полюса выключателей перед каждым испытанием должны находиться в холодном состоянии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие приборы необходимо иметь для проверки автомата?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Какие приборы необходимо иметь для проверки автомата?

На рисунки ниже представлены схемы проверки автоматических выключателей.
«а» — схема проверки однополюсного выключателя;
«б» — схема проверки каждого из полюсов трехполюсного выключателя;
«в» — схема одновременной проверки всех полюсов трехполюсного выключателя.
ТН — трансформатор нагрузки;
ТТ — трансформатор тока;
А— амперметр, типа Э 527;
РТ —реле тока РТ 40/10;
ПВ-53 —электронный секундомер.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
А что подразумевает термин «холодное состояние»?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
А что подразумевает термин «холодное состояние»?

Термин «холодное» означает: «Без предварительного пропускания тока при контрольной температуре калибровки» (ГОСТ Р 50345-99). Контрольная температура калибровки — 30° С. Испытания проводят при любой температуре, а результаты корректируют к температуре 30° С на основании поправочных коэффициентов изготовителя. При отсутствии данных изготовителя испытательные токи устанавливают отличными от указанных на 1,2 % на каждый градус изменения температуры, при которой проводятся измерения. (Пример: при проведении испытаний при температуре 20° С испытательные токи следует увеличить на 12 %).
При проверке защиты сетей от перегрузок для автоматических выключателей допустимое время срабатывания в зависимости от кратности номинального тока и температуры окружающей среды определяется по паспортным данным. Время срабатывания должно соответствовать данным завода-изготовителя. Заводские данные даются для случая одновременной нагрузки испытательным током всех полюсов выключателя, соединенных последовательно (см. рисунок «в»), однако при одновременной нагрузке всех полюсов проверка не дает гарантии исправности каждого расцепителя. Поэтому, кроме проверки при одновременной нагрузке всех полюсов выключателя, необходимо проверить каждый тепловой расцепитель в отдельности (см. рисунок «б»).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14
Сообщений: 36
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А если у нас автоматический выключатель с комбинированным расцепителям, как его проверить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Проверка автоматических выключателей
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 19:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Roman писал(а):
А если у нас автоматический выключатель с комбинированным расцепителям, как его проверить?

При проверке комбинированных расцепителей (с тепловыми и электромагнитными элементами) нагрузочный ток необходимо повышать быстро, чтобы не успел сработать тепловой расцепитель. Чтобы убедиться в том, что тепловой расцепитель не сработал, сразу после отключения выключатель включают в ручную, при срабатывании теплового расцепителя повторное включение не произойдет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика