Евгений Сергеевич писал(а):
ПОМОГИТЕ РАССЧИТАТЬ НОМИНАЛ АВТОМАТА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОДКЛЮЧЕННЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ 200Вт КАЖДЫЙ . ПРОВОД ВВГ 3*2,5 ДЛИНОЙ 54 И 36 М. ОБА БУДУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К ОДНОМУ АВТОМАТУ.
А ТАКЖЕ ПО ТАКОЙЖЕ СХЕМЕ 2 ПО 150 Вт НО ДЛИНА ПРОВОДА 48 И 30 М СООТВЕТСТВЕННО.
Берите автомат на 6А. Если токи КЗ нет возможности посчитать, то берите В6 (характеристика В).
Автоматический выключатель 6А - можно нагружать до 1кВт.