Сергей1978 писал(а):
Здравствуйте!
Есть вакуумный насос он подключён через щиток на фото.
Слева сверху подходят провода питания от сети
Снизу это провода насоса,
Справа это реле для вакуумметра который отключает и включает насос по параметрам вакуума выставленном на нем
Теперь есть задача поставить электромагнитный клапан
Который одновременно с отключением насоса открывается и выпускает воздух
Но когда включается насос клапан открывается и вакуума не происходит.
То есть клапан «нормально открытый»
Задача чтобы когда насос работает клапан закрыт а когда с насоса уходит питание чтобы он открывался.
Есть ли какое нибудь реле которое подаёт питание либо на насос либо на клапан?
Или как его подключить в существующий щиток возможно вместе с вакуумметром так как он управляет питанием.
Спасибо.
1 У вас слева установлен контактор КМ1. На него нужно установить дополнительную контактную приставку. Для управления электромагтиным клапаном использовать "сухой контакт" от приставки. Приставку нужно использовать с НЗ-контактом.
2 А у вас насос трехфазный или однофазный? Если однофазный, то можно использовать один из силовых контактов контактора КМ1.
Судя по фото вы фазу и ноль подключили к контактору. Третий контакт не подключен - можно его использовать, но при этом вам придется установить дополнительное реле типа РЭК, у которого есть как НЗ так и НР контакты, через которые нужно подключить клапан.
3 Еще есть вариант заменить контактор КМ1 на контактор модульный с 2НЗ+2НР контактами. НР - будут управлять насосом, НЗ-клапаном.