Здравствуйте!
Есть вакуумный насос он подключён через щиток на фото.
Слева сверху подходят провода питания от сети
Снизу это провода насоса,
Справа это реле для вакуумметра который отключает и включает насос по параметрам вакуума выставленном на нем
Теперь есть задача поставить электромагнитный клапан
Который одновременно с отключением насоса открывается и выпускает воздух
Но когда включается насос клапан открывается и вакуума не происходит.
То есть клапан «нормально открытый»
Задача чтобы когда насос работает клапан закрыт а когда с насоса уходит питание чтобы он открывался.
Есть ли какое нибудь реле которое подаёт питание либо на насос либо на клапан?
Или как его подключить в существующий щиток возможно вместе с вакуумметром так как он управляет питанием.
Спасибо.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить электромагнитный клапан
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 05:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Сергей1978 писал(а):
Здравствуйте!
Есть вакуумный насос он подключён через щиток на фото.
Слева сверху подходят провода питания от сети
Снизу это провода насоса,
Справа это реле для вакуумметра который отключает и включает насос по параметрам вакуума выставленном на нем
Теперь есть задача поставить электромагнитный клапан
Который одновременно с отключением насоса открывается и выпускает воздух
Но когда включается насос клапан открывается и вакуума не происходит.
То есть клапан «нормально открытый»
Задача чтобы когда насос работает клапан закрыт а когда с насоса уходит питание чтобы он открывался.
Есть ли какое нибудь реле которое подаёт питание либо на насос либо на клапан?
Или как его подключить в существующий щиток возможно вместе с вакуумметром так как он управляет питанием.
Спасибо.

1 У вас слева установлен контактор КМ1. На него нужно установить дополнительную контактную приставку. Для управления электромагтиным клапаном использовать "сухой контакт" от приставки. Приставку нужно использовать с НЗ-контактом.
2 А у вас насос трехфазный или однофазный? Если однофазный, то можно использовать один из силовых контактов контактора КМ1.
Судя по фото вы фазу и ноль подключили к контактору. Третий контакт не подключен - можно его использовать, но при этом вам придется установить дополнительное реле типа РЭК, у которого есть как НЗ так и НР контакты, через которые нужно подключить клапан.
3 Еще есть вариант заменить контактор КМ1 на контактор модульный с 2НЗ+2НР контактами. НР - будут управлять насосом, НЗ-клапаном.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика