СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 01:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Вот такая ситуация. Многоквартирный дом. Люди хотят вынести счетчик на лестничную клетку. Физически это не возможно. Так как проходы будут уже нормативов пожарной безопасности. А если ставить их над дверью тогда будет нарушение правил ПУЭ п1.5.29. т.к. выше 2х метров. А если не выносить, то им ремонт не нужен.

В этой ситуации я вижу только нарушить пункт ПУЭ. И разместить их над дверью. Но здесь тогда будет ситуация, что у меня есть Этажный щит с сжимами типа У733 и автоматами на 50А. После небольшой участок кабеля до ЩУРн. Далее ЩУРн со счетчиком, где выключатель нагрузки и автомат на 50А. Далее небольшой участок кабеля до существующего квартирного щита, где ставим выключатель нагрузки.

Как мне исправить схему, чтобы была селективность? Учитывая что кабель медный сечением 10кв.мм рассчитан на ток 59А. Но нагрузка на квартиру 10кВт — 46,39А и как следствие автомат на 50А это минимальный автомат на квартиру.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 03:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Может можно в ЩУРн поставить выключатели нагрузки на 63А? На Ввод и вывод


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 06:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А можете показать план лестничной клетки?
Нарисуйте хотя бы какую-то базовую схему, а мы посмотрим как сделать все по нормам, а то тяжело воспринимать текст.
В любом случае в квартире на вводе будет выключатель нагрузки.
Перед счетчиком тоже можно поставить ВН, после счетчика автомат на 50А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Вложение:
Model.png


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Вложение:
Model.png

Я думаю от сжимов кабели должны идти на выключатели нагрузки. Т.е. исключить первые автоматы на 50А. Либо менять их 63А

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 07:29 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
У меня был проект, где ставил щит этажный почти на лестничном марше, я думаю это лучше, чем размещать высоко. П-моему, в курсе ЧЖ, я об этом рассказывал.
Поэтому хотелось взглянуть на ваш план.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Вложение:
WhatsApp Image 2020-11-09 at 14.15.37.jpeg

Проблема не в том что я такого не делал. Первое время я размещал на пролетах между этажами. Но если почитать про ширину эвакуационных проходов, то их там ставить нельзя. 1,4м. Если поставить на пролете, то участок возле входа на лестницу будет меньше этого размера.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Соблюдение селективности
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:41 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Kyrkyl777 писал(а):
Вложение:
WhatsApp Image 2020-11-09 at 14.15.37.jpeg

Проблема не в том что я такого не делал. Первое время я размещал на пролетах между этажами. Но если почитать про ширину эвакуационных проходов, то их там ставить нельзя. 1,4м. Если поставить на пролете, то участок возле входа на лестницу будет меньше этого размера.

Я ставил щит скрытого исполнения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика