Sega70 писал(а):
Всегда считал, что при 3-х кратном токе предохранитель должен достаточно быстро отключатся, т.к. в старой редакции ПУЭ было положение, что ток КЗ должен превышать Iн предохранителя в 3 раза, для взрывоопасных помещений в 4 раза. В новом ПУЭ 4-х кратное превышение осталось.
Однако изучив время-токовую характеристику предохранителя ПН-2 не поверил, что предохранитель номиналом 100 А, при токе 300 А, отключится только через 200 секунд (более 3 минут), при 400 А за 90 секунд (1,5 минуты)!
Как такое может быть? Или я недопонимаю, подскажите.
ВТХ во вложении
Все правильно понимаете. Поэтому нужно смотреть ВТХ, а не ПУЭ.
Я бы ПН-2 не применял бы, еслть предохранители, которые срабатывают чуть быстрее.