Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=6974
Страница 1 из 1

Автор:  Fee1in [ 10 янв 2021, 10:34 ]
Заголовок сообщения:  Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю

Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Автор:  k-igor [ 10 янв 2021, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

Автор:  Fee1in [ 10 янв 2021, 12:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Автор:  k-igor [ 10 янв 2021, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Если очнь хочется, ставьте) Работать будет.

Автор:  viktor_belgorod [ 11 янв 2021, 05:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Выбрать можно, но корректной работы не будет, постоянные ложные срабатывания.
Разберитесь в принципе работы УЗО, подумайте о вероятности одновременной работы всех трёх фаз и сами всё поймёте

Автор:  viktor_belgorod [ 11 янв 2021, 05:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

k-igor писал(а):
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

Трехфазное УЗО тоже не выход - либо УЗО на 50 А, а от него три однофазных АВ, либо три АВДТ
Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает

Автор:  k-igor [ 11 янв 2021, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

viktor_belgorod писал(а):
Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает

Первый раз такое слышу. Ни разу еще проблем не было.

Автор:  Fee1in [ 12 янв 2021, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат

А на практике кто-нибудь ставил и работает как оно работает?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC