Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=6974 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Fee1in [ 10 янв 2021, 10:34 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю |
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей? |
Автор: | k-igor [ 10 янв 2021, 11:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
Fee1in писал(а): Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей? Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата. |
Автор: | Fee1in [ 10 янв 2021, 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
k-igor писал(а): Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата. А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5? |
Автор: | k-igor [ 10 янв 2021, 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
Fee1in писал(а): k-igor писал(а): Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата. А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5? Если очнь хочется, ставьте) Работать будет. |
Автор: | viktor_belgorod [ 11 янв 2021, 05:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
Fee1in писал(а): k-igor писал(а): Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата. А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5? Выбрать можно, но корректной работы не будет, постоянные ложные срабатывания. Разберитесь в принципе работы УЗО, подумайте о вероятности одновременной работы всех трёх фаз и сами всё поймёте |
Автор: | viktor_belgorod [ 11 янв 2021, 05:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
k-igor писал(а): Fee1in писал(а): Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)? Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей? Нет. Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата. Трехфазное УЗО тоже не выход - либо УЗО на 50 А, а от него три однофазных АВ, либо три АВДТ Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает |
Автор: | k-igor [ 11 янв 2021, 06:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
viktor_belgorod писал(а): Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает Первый раз такое слышу. Ни разу еще проблем не было. |
Автор: | Fee1in [ 12 янв 2021, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат |
А на практике кто-нибудь ставил и работает как оно работает? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |