 Заголовок сообщения: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключателю
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 11:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 12:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Если очнь хочется, ставьте) Работать будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 05:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Выбрать можно, но корректной работы не будет, постоянные ложные срабатывания.
Разберитесь в принципе работы УЗО, подумайте о вероятности одновременной работы всех трёх фаз и сами всё поймёте


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

Трехфазное УЗО тоже не выход - либо УЗО на 50 А, а от него три однофазных АВ, либо три АВДТ
Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 06:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает

Первый раз такое слышу. Ни разу еще проблем не было.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А на практике кто-нибудь ставил и работает как оно работает?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика