СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 10:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 11:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 12:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Если очнь хочется, ставьте) Работать будет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 05:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Fee1in писал(а):
k-igor писал(а):
Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

А можете объяснить? Почему нельзя выбрать трехфазный диф.автомат? т.е вошли в помещение 5х2,5 и в распред коробке ответвились к каждой розетке отдельной фазой 3х2,5?

Выбрать можно, но корректной работы не будет, постоянные ложные срабатывания.
Разберитесь в принципе работы УЗО, подумайте о вероятности одновременной работы всех трёх фаз и сами всё поймёте


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 05:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
k-igor писал(а):
Fee1in писал(а):
Допускается ли возможность подключения однофазных приемников (розеток) на трехфазный автоматический выключатель (АВДТ на 16 А, 30 мА)?
Пример: Помещение, три розетки для 1ф фена на 2,2 кВт каждая и три розетки для 1ф переносного оборудования на 0,2 кВт каждая, можно ли подключить по 2 розетки (фен и переносное 2,2+0,2=2,4 кВт, суммарно I~11 А) на каждую фазу? Т.е в помещение заходит пятижильный провод и по две розетки отпайка трехжильным на каждую фазу, допускается ли такое? Или все же сделать вход трех групп от отдельных 1ф выключателей?

Нет.
Ставьте трехфазное УЗО + 3 автомата либо 3 дифавтомата.

Трехфазное УЗО тоже не выход - либо УЗО на 50 А, а от него три однофазных АВ, либо три АВДТ
Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021, 06:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Насколько я помню, УЗО не очень любит перекос фаз, хотя и допускает

Первый раз такое слышу. Ни разу еще проблем не было.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение однофазных приемников к трехфазному выключат
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 17:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 янв 2021, 10:32
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А на практике кто-нибудь ставил и работает как оно работает?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика