Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Вопрос по выбору контактора
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=6967
Страница 1 из 1

Автор:  Weiss [ 08 янв 2021, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по выбору контактора

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Автор:  k-igor [ 08 янв 2021, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору контактора

Weiss писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK.
Автомат на цепь управления не обязательно ставить.

Автор:  Weiss [ 08 янв 2021, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору контактора

k-igor писал(а):
Weiss писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK.
Автомат на цепь управления не обязательно ставить.


Спасибо за ответ.
А нет ли специфики, связанной с категорией применения (AC-5x)? Меня Смутило наличие информации только по AC-1, AC-3 и AC-7x в документации бытовых контакторов.

Автор:  k-igor [ 08 янв 2021, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по выбору контактора

Weiss писал(а):
k-igor писал(а):
Weiss писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK.
Автомат на цепь управления не обязательно ставить.


Спасибо за ответ.
А нет ли специфики, связанной с категорией применения (AC-5x)? Меня Смутило наличие информации только по AC-1, AC-3 и AC-7x в документации бытовых контакторов.

Как я сказал, в вашем случае нет смысла заморачиваться по поводу категории применения.
Мне даже тяжело придумать, какой контактор вам не подойдет, разумеется катушка контаткора должна быть на 220В.