Зарегистрирован: 08 янв 2021, 14:18 Сообщений: 2 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка: - 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)
Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору контактора
Добавлено: 08 янв 2021, 14:42
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Weiss писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка: - 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)
Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?
Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK. Автомат на цепь управления не обязательно ставить.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору контактора
Добавлено: 08 янв 2021, 15:20
Зарегистрирован: 08 янв 2021, 14:18 Сообщений: 2 Благодарил (а):2 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Weiss писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка: - 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)
Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?
Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK. Автомат на цепь управления не обязательно ставить.
Спасибо за ответ. А нет ли специфики, связанной с категорией применения (AC-5x)? Меня Смутило наличие информации только по AC-1, AC-3 и AC-7x в документации бытовых контакторов.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору контактора
Добавлено: 08 янв 2021, 17:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Weiss писал(а):
k-igor писал(а):
Weiss писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка: - 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla) - Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)
Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?
Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK. Автомат на цепь управления не обязательно ставить.
Спасибо за ответ. А нет ли специфики, связанной с категорией применения (AC-5x)? Меня Смутило наличие информации только по AC-1, AC-3 и AC-7x в документации бытовых контакторов.
Как я сказал, в вашем случае нет смысла заморачиваться по поводу категории применения. Мне даже тяжело придумать, какой контактор вам не подойдет, разумеется катушка контаткора должна быть на 220В.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения