Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 19 апр 2024, 10:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Вопрос по выбору контактора
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2021, 14:18
Сообщений: 2
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору контактора
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Weiss писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK.
Автомат на цепь управления не обязательно ставить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Weiss (08 янв 2021, 15:34)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору контактора
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 15:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 янв 2021, 14:18
Сообщений: 2
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Weiss писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK.
Автомат на цепь управления не обязательно ставить.


Спасибо за ответ.
А нет ли специфики, связанной с категорией применения (AC-5x)? Меня Смутило наличие информации только по AC-1, AC-3 и AC-7x в документации бытовых контакторов.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по выбору контактора
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 17:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Weiss писал(а):
k-igor писал(а):
Weiss писал(а):
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какой контактор лучше выбрать для цепи освещения, куда подключена следующая нагрузка:
- 3 диодных светильника мощностью 36 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- 5 диодных светильников мощностью 18 Вт каждый (модель Citilux Simpla)
- Диодная лента (общая мощность трансформаторов с запасом - 200 Вт)

Цепь управления подключается к сети 220В переменного тока. Автомат какого номинала лучше поставить для защиты цепи управления контактора?

Любой котактор подойдет для такой нагрузки. Например, Контактор модульный КМ20-11М AC IEK.
Автомат на цепь управления не обязательно ставить.


Спасибо за ответ.
А нет ли специфики, связанной с категорией применения (AC-5x)? Меня Смутило наличие информации только по AC-1, AC-3 и AC-7x в документации бытовых контакторов.

Как я сказал, в вашем случае нет смысла заморачиваться по поводу категории применения.
Мне даже тяжело придумать, какой контактор вам не подойдет, разумеется катушка контаткора должна быть на 220В.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Weiss (11 янв 2021, 13:22)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC