 Заголовок сообщения: Сборка квартирного электрощита
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 05:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 04 янв 2021, 04:52
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Выслушаю Ваши советы, предложения, конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита.
Нарисовал примерный план.
Всем заранее спасибо.

Отредактировано:
Здесь 2 дифф. автомата, реле задержки для вытяжки в туалете, и плата для дистанционного управления освещением (4 группы).
Счетчик и 2 автомата (перед и после) расположены в корридоре.
Первые 2 автомата подключены отдельно, чтобы можно было выключить всё, кроме холодильника.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Последний раз редактировалось pkkirill 04 янв 2021, 11:28, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сборка квартирного электрощита
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 09:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
pkkirill писал(а):
Выслушаю Ваши советы, предложения, конструктивную критику по проектированию квартирного электрощита.
Нарисовал примерный план.
Всем заранее спасибо.

Вижу насмотрелись видео на ютубе? :)
Очень много ошибок.
Сперва нужно электрическую схему рисовать, чтобы было понятно.
Какой вводной автомат? Диф на 63А? А как он подключен?
На розетки максимум 16А.
На освещение 6А.
Много групп, часть можно исключить.
Основная ошибка и правила при проектировании квартир и частных домов

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сборка квартирного электрощита
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 09:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
не совсем корректно распределены "нули" по шинам и их соединение между собой. будет "переток" между ними, следовательно ложные срабатывания УЗО.
линия к плите сечением не менее 6 кв.мм. (пункт 10.2 СП 256.1325800.2016).
на примере УЗО 32А - от него подключены два автомата по 25А, то есть суммарный ток потребителей может достигать до 50А без отключения автоматов, УЗО сгорит.
не понял что за устройство между автоматами 5А и 16А на средней рейке, так что про него ничего не скажу.
ошибки есть ещё, но честно - после праздников мозг ещё не начал работать, отдыхаю, пока мало что дельного могу написать, может только посоветовать не брать кабель с током, столь близким к номиналу автомата - не стоит забывать про коэффициенты понижающие


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика