Зарегистрирован: 20 окт 2020, 20:13 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! При увеличении мощности потребления переделывал ВРУ, установил два рубильника, между рубильниками перемычки. ВРУ степень надежности 2 В ТУ написано два автомата по 63А. Подрядчики, видимо не заморачиваясь убрали один автомат на 63А, и получается пустили напрямую от рубильника сразу на 3 трансформатора. Второй автомат на 63А остался, на нем то же три трансформатора, и на нем весит одна лампочка. Могу ли я поставить туда, где нет автомата, автомат на 125А или больше, а на втором вводе меньшей силы?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
RAMA писал(а):
Здравствуйте! При увеличении мощности потребления переделывал ВРУ, установил два рубильника, между рубильниками перемычки. ВРУ степень надежности 2 В ТУ написано два автомата по 63А. Подрядчики, видимо не заморачиваясь убрали один автомат на 63А, и получается пустили напрямую от рубильника сразу на 3 трансформатора. Второй автомат на 63А остался, на нем то же три трансформатора, и на нем весит одна лампочка. Могу ли я поставить туда, где нет автомата, автомат на 125А или больше, а на втором вводе меньшей силы?
Если в ТУ прописали 63А, значит должно быть 63А. Хотите больше? Согласовывайте с теми, кто выписывал ТУ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]