Автор:  RAMA [ 20 окт 2020, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  ВРУ

Здравствуйте!
При увеличении мощности потребления переделывал ВРУ, установил два рубильника, между рубильниками перемычки.
ВРУ степень надежности 2
В ТУ написано два автомата по 63А.
Подрядчики, видимо не заморачиваясь убрали один автомат на 63А, и получается пустили напрямую от рубильника сразу на 3 трансформатора. Второй автомат на 63А остался, на нем то же три трансформатора, и на нем весит одна лампочка.
Могу ли я поставить туда, где нет автомата, автомат на 125А или больше, а на втором вводе меньшей силы?

Автор:  k-igor [ 21 окт 2020, 05:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ

RAMA писал(а):
Здравствуйте!
При увеличении мощности потребления переделывал ВРУ, установил два рубильника, между рубильниками перемычки.
ВРУ степень надежности 2
В ТУ написано два автомата по 63А.
Подрядчики, видимо не заморачиваясь убрали один автомат на 63А, и получается пустили напрямую от рубильника сразу на 3 трансформатора. Второй автомат на 63А остался, на нем то же три трансформатора, и на нем весит одна лампочка.
Могу ли я поставить туда, где нет автомата, автомат на 125А или больше, а на втором вводе меньшей силы?

Если в ТУ прописали 63А, значит должно быть 63А.
Хотите больше? Согласовывайте с теми, кто выписывал ТУ.

Автор:  Kyrkyl777 [ 22 дек 2020, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: ВРУ

Вводная линия рассчитана на большую нагрузку? А аппараты и перемычки рассчитаны на большую нагрузку, чем 63А?