Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 18 апр 2024, 22:56

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: ВРУ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 20:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 окт 2020, 20:13
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте!
При увеличении мощности потребления переделывал ВРУ, установил два рубильника, между рубильниками перемычки.
ВРУ степень надежности 2
В ТУ написано два автомата по 63А.
Подрядчики, видимо не заморачиваясь убрали один автомат на 63А, и получается пустили напрямую от рубильника сразу на 3 трансформатора. Второй автомат на 63А остался, на нем то же три трансформатора, и на нем весит одна лампочка.
Могу ли я поставить туда, где нет автомата, автомат на 125А или больше, а на втором вводе меньшей силы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 05:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
RAMA писал(а):
Здравствуйте!
При увеличении мощности потребления переделывал ВРУ, установил два рубильника, между рубильниками перемычки.
ВРУ степень надежности 2
В ТУ написано два автомата по 63А.
Подрядчики, видимо не заморачиваясь убрали один автомат на 63А, и получается пустили напрямую от рубильника сразу на 3 трансформатора. Второй автомат на 63А остался, на нем то же три трансформатора, и на нем весит одна лампочка.
Могу ли я поставить туда, где нет автомата, автомат на 125А или больше, а на втором вводе меньшей силы?

Если в ТУ прописали 63А, значит должно быть 63А.
Хотите больше? Согласовывайте с теми, кто выписывал ТУ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ВРУ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Вводная линия рассчитана на большую нагрузку? А аппараты и перемычки рассчитаны на большую нагрузку, чем 63А?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC