Здравствуйте поступила замечание что РУ-3 автоматический выключатель на номинал 125А, при этом сумма номиналов отходящих АВ 238А. И вот непонятно как быть может кто нибудь объяснить как необходимо.

Автор:  k-igor [ 28 сен 2020, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

Я так понимаю речь идет об вводном аппарате.
У вас установлен рубильник (ВР) а не автомат. Данный аппарат выбирается по расчетному тока щитка или РУ, а не по сумме номинальных токов отходящих аппаратов. Формально у вас все правильно, но ваш рубильник будет работать на пределе и есть большая вероятность, что он со временем сгорит. У меня такое было.
В данном случае нужно взять ВР на 250А. Вышестоящий защитный аппарат на 125А?

Автор:  kapustenko [ 28 сен 2020, 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

автомат на 125

Автор:  k-igor [ 28 сен 2020, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

kapustenko писал(а):
автомат на 125

А у какого производителя вы нашли ВР32-31 на 125А? Я знаю, что есть 100, 250, 400, 630А ... но 125А не видел.

Автор:  Kyrkyl777 [ 22 дек 2020, 08:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

Игорь правильно заметил. ВР32-31 на 125А маловавато. ВР вообще лучше с запасом ставить. На них монтажники жалуются. Так как горят.

Автор:  Charlz25 [ 13 май 2021, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор автомата

спасибо за совет