Автор: | kapustenko [ 28 сен 2020, 09:14 ] |
Заголовок сообщения: | Выбор автомата |
Здравствуйте поступила замечание что РУ-3 автоматический выключатель на номинал 125А, при этом сумма номиналов отходящих АВ 238А. И вот непонятно как быть может кто нибудь объяснить как необходимо. |
Автор: | k-igor [ 28 сен 2020, 10:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автомата |
Я так понимаю речь идет об вводном аппарате. У вас установлен рубильник (ВР) а не автомат. Данный аппарат выбирается по расчетному тока щитка или РУ, а не по сумме номинальных токов отходящих аппаратов. Формально у вас все правильно, но ваш рубильник будет работать на пределе и есть большая вероятность, что он со временем сгорит. У меня такое было. В данном случае нужно взять ВР на 250А. Вышестоящий защитный аппарат на 125А? |
Автор: | kapustenko [ 28 сен 2020, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автомата |
автомат на 125 |
Автор: | k-igor [ 28 сен 2020, 10:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автомата |
kapustenko писал(а): автомат на 125 А у какого производителя вы нашли ВР32-31 на 125А? Я знаю, что есть 100, 250, 400, 630А ... но 125А не видел. |
Автор: | Kyrkyl777 [ 22 дек 2020, 08:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автомата |
Игорь правильно заметил. ВР32-31 на 125А маловавато. ВР вообще лучше с запасом ставить. На них монтажники жалуются. Так как горят. |
Автор: | Charlz25 [ 13 май 2021, 18:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор автомата |
спасибо за совет |