Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:45 Сообщений: 10 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте поступила замечание что РУ-3 автоматический выключатель на номинал 125А, при этом сумма номиналов отходящих АВ 238А. И вот непонятно как быть может кто нибудь объяснить как необходимо.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я так понимаю речь идет об вводном аппарате. У вас установлен рубильник (ВР) а не автомат. Данный аппарат выбирается по расчетному тока щитка или РУ, а не по сумме номинальных токов отходящих аппаратов. Формально у вас все правильно, но ваш рубильник будет работать на пределе и есть большая вероятность, что он со временем сгорит. У меня такое было. В данном случае нужно взять ВР на 250А. Вышестоящий защитный аппарат на 125А?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей