 Заголовок сообщения: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:45
Сообщений: 10
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте поступила замечание что РУ-3 автоматический выключатель на номинал 125А, при этом сумма номиналов отходящих АВ 238А. И вот непонятно как быть может кто нибудь объяснить как необходимо.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я так понимаю речь идет об вводном аппарате.
У вас установлен рубильник (ВР) а не автомат. Данный аппарат выбирается по расчетному тока щитка или РУ, а не по сумме номинальных токов отходящих аппаратов. Формально у вас все правильно, но ваш рубильник будет работать на пределе и есть большая вероятность, что он со временем сгорит. У меня такое было.
В данном случае нужно взять ВР на 250А. Вышестоящий защитный аппарат на 125А?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 май 2020, 04:45
Сообщений: 10
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
автомат на 125


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
kapustenko писал(а):
автомат на 125

А у какого производителя вы нашли ВР32-31 на 125А? Я знаю, что есть 100, 250, 400, 630А ... но 125А не видел.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 22 дек 2020, 08:00 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51
Сообщений: 97
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Игорь правильно заметил. ВР32-31 на 125А маловавато. ВР вообще лучше с запасом ставить. На них монтажники жалуются. Так как горят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор автомата
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 фев 2021, 13:38
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
спасибо за совет


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика