Romus100390 писал(а):
Всем привет. Подскажите пожалуйста, никак не могу разобраться в ПУЭ конкретного ответа не нашёл. Промышленное предприятие, от РУ-0,4 кВ питаются распределительные щиты ЩР. Вопрос: вводной аппарат будет ли достаточным выключатель нагрузки? Не совсем понимаю для чего туда люди ставят автомат, ведь от кз к примеру на шинах защитит выше стоящий автомат. Заранее спасибо
Возможно не понял сути вопроса, и перечитывать ПУЭ прямо сейчас нет возможности, но на вводе в щит должен быть аппарат управления (в том числе выключатель нагрузки), а на групповых линиях аппарат защиты (автоматический выключатель, в том числе дифтока при необходимости)