Заголовок сообщения: Re: Правильно ли подключен диф
Добавлено: 14 сен 2020, 12:29
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 19:01 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Почему вообще возник этот вопрос. В прошлом году начало выбивать этот ДИФ, вызвали электрика, он колупался, вынес вердикт, что неисправен счетчик, предложил как временную меру, подключиться в обход ДИФа. тупо эти провода соединил в клеммнике ДИФа. Счетчик менять, надо в мосэнергосбыт обращаться, там меня начали динамить, я благополучно забил болт на это, счетчик исправно показания показывал, потом вообще забыл. Недавно начала плита индукционная трещать, вонять, жить своей жизнью. К слову она и раньше такое выкидывала, но было это редко. Думал хана плите, собрался в ремонт нести, когда снял, увидел, что штекер у вилки практически полностью отгорел, т.е порядочно там искрило. Поменял вилку, розетку, вспомнил про ДИФ. Решил сам подключиться к нему, но как провода были подключены не помню. Подключился как на схеме, ничего не выбивает, но что то счетчик ничегоне показывает.
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли подключен диф
Добавлено: 14 сен 2020, 12:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sof07 писал(а):
Почему вообще возник этот вопрос. В прошлом году начало выбивать этот ДИФ, вызвали электрика, он колупался, вынес вердикт, что неисправен счетчик, предложил как временную меру, подключиться в обход ДИФа. тупо эти провода соединил в клеммнике ДИФа. Счетчик менять, надо в мосэнергосбыт обращаться, там меня начали динамить, я благополучно забил болт на это, счетчик исправно показания показывал, потом вообще забыл. Недавно начала плита индукционная трещать, вонять, жить своей жизнью. К слову она и раньше такое выкидывала, но было это редко. Думал хана плите, собрался в ремонт нести, когда снял, увидел, что штекер у вилки практически полностью отгорел, т.е порядочно там искрило. Поменял вилку, розетку, вспомнил про ДИФ. Решил сам подключиться к нему, но как провода были подключены не помню. Подключился как на схеме, ничего не выбивает, но что то счетчик ничегоне показывает.
Смотрите подключение счетчика, возможно перепутали клеммы на самом счетчике.
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли подключен диф
Добавлено: 14 сен 2020, 12:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Правильнее было бы установить: выключатель нагрузки ВН на 63А - счетчик - дифавтомат на 50А - квартирный щиток. После счетчика должен стоять защитный аппарат.
Цитата:
17.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли подключен диф
Добавлено: 14 сен 2020, 12:57
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 19:01 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
sof07 писал(а):
Почему вообще возник этот вопрос. В прошлом году начало выбивать этот ДИФ, вызвали электрика, он колупался, вынес вердикт, что неисправен счетчик, предложил как временную меру, подключиться в обход ДИФа. тупо эти провода соединил в клеммнике ДИФа. Счетчик менять, надо в мосэнергосбыт обращаться, там меня начали динамить, я благополучно забил болт на это, счетчик исправно показания показывал, потом вообще забыл. Недавно начала плита индукционная трещать, вонять, жить своей жизнью. К слову она и раньше такое выкидывала, но было это редко. Думал хана плите, собрался в ремонт нести, когда снял, увидел, что штекер у вилки практически полностью отгорел, т.е порядочно там искрило. Поменял вилку, розетку, вспомнил про ДИФ. Решил сам подключиться к нему, но как провода были подключены не помню. Подключился как на схеме, ничего не выбивает, но что то счетчик ничегоне показывает.
Смотрите подключение счетчика, возможно перепутали клеммы на самом счетчике.
Счетчик не трогал, как сделал электрик на рисунке
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли подключен диф
Добавлено: 14 сен 2020, 13:01
Зарегистрирован: 12 сен 2020, 19:01 Сообщений: 9 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Правильнее было бы установить: выключатель нагрузки ВН на 63А - счетчик - дифавтомат на 50А - квартирный щиток. После счетчика должен стоять защитный аппарат.
Цитата:
17.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
У меня ДИФ С50, 100 ma Из того, что есть. Правильно ли провода воткнуты в ДИФ? Т.е. от общего провода они идут в ДИФ сверху, а из него идут на счетчик, от которого дальше идут на остальные автоматы?
Заголовок сообщения: Re: Правильно ли подключен диф
Добавлено: 14 сен 2020, 13:40
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
sof07 писал(а):
k-igor писал(а):
Правильнее было бы установить: выключатель нагрузки ВН на 63А - счетчик - дифавтомат на 50А - квартирный щиток. После счетчика должен стоять защитный аппарат.
Цитата:
17.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
У меня ДИФ С50, 100 ma Из того, что есть. Правильно ли провода воткнуты в ДИФ? Т.е. от общего провода они идут в ДИФ сверху, а из него идут на счетчик, от которого дальше идут на остальные автоматы?
Если подключено так как нарисовали, то все правильно. Но провода после дифа куда-то идут (судя по фото, в схеме вы их не нарисовали).... Возможно проблема в этих проводах. Попробуйте отключить диф.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения