Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Неинвазивный сенсоры тока после дифф. автоматов
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=2&t=6462
Страница 1 из 1

Автор:  markov [ 24 фев 2020, 09:32 ]
Заголовок сообщения:  Неинвазивный сенсоры тока после дифф. автоматов

Добрый день!
Решил помониторить на постоянной основе потребление электричества у себя в квартире. Счетчик опбомбирован и стоит в подъезде, поэтому к нему не подключиться. Решил поискать другой путь, и наткнулся на неинвазивные датчики тока с алиекспресса (SCT-013-000)
В квартиру заходит 3 фазы. вводной автомат, и дальше разделяется на каждую фазу.на каждой фазе стоит контроль напряжения и около 10 диффов(941R)\автоматов (80% дифов и 20% обычные автомататы) дифы и автоматы соединены общей шиной сверху, снизу уходят провода к потребителям.
Суммарно получается около 27 устройств, которые хотел мониторить по потреблению. Щит рассчитан на 120 модулей, так что подолнительные уйстройства поставить не проблема. Поизучав направление осталось несколько вопросов, которые не смог для себя решить
1. Устанавливать сенсор нужно до дифф. автомата или после?
2. если на близком расстоянии будут находиться несколько сенсоров, может ли это повлиять на их работу в плане показаний?
3. есть либо какие опасности, кроме стадии монтажа, что неинвазиные датчики тока могут помешать работе электроприборов?

Автор:  k-igor [ 24 фев 2020, 16:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неинвазивный сенсоры тока после дифф. автоматов

markov писал(а):
Добрый день!
Решил помониторить на постоянной основе потребление электричества у себя в квартире. Счетчик опбомбирован и стоит в подъезде, поэтому к нему не подключиться. Решил поискать другой путь, и наткнулся на неинвазивные датчики тока с алиекспресса (SCT-013-000)
В квартиру заходит 3 фазы. вводной автомат, и дальше разделяется на каждую фазу.на каждой фазе стоит контроль напряжения и около 10 диффов(941R)\автоматов (80% дифов и 20% обычные автомататы) дифы и автоматы соединены общей шиной сверху, снизу уходят провода к потребителям.
Суммарно получается около 27 устройств, которые хотел мониторить по потреблению. Щит рассчитан на 120 модулей, так что подолнительные уйстройства поставить не проблема. Поизучав направление осталось несколько вопросов, которые не смог для себя решить
1. Устанавливать сенсор нужно до дифф. автомата или после?
2. если на близком расстоянии будут находиться несколько сенсоров, может ли это повлиять на их работу в плане показаний?
3. есть либо какие опасности, кроме стадии монтажа, что неинвазиные датчики тока могут помешать работе электроприборов?

А другие варианты не рассматривали? Например, на том же али можно заказать готовые изделия для мониторинга сети.
1 Думаю, не имеет значения.

Автор:  Kyrkyl777 [ 21 май 2020, 08:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неинвазивный сенсоры тока после дифф. автоматов

SCT-013-000 - это же обычный трансформатор тока. Только миниатюрный.
1) Без разницы. Утечки не будет все равно. На работу не отразится.
2) Очень незначительно, практически незаметно.
3) Никакой. Нет электрической связи.