Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Почему предохранители выбираются по номинальному напряжению сети?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Почему предохранители выбираются по номинальному напряжению сети?

Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, не рекомендуется. Дело в том, что длина плавкой вставки для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги ухудшается защитная характеристика вставки.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 08:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 фев 2012, 07:52
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1) Если предохранитель будет рассчитан на напряжение, меньшее, чем напряжение сети, то возможен банальный пробой по поверхности предохранителя при гашении короткого замыкания. Это является одной из причин, по которой предохранители на 10 кВ массивнее и длиннее предохранителей на 0,4 кВ при тех же токах отключения.

2) Если предохранитель будет рассчитан на напряжение, большее, чем напряжение сети, то при гашении дуги возможны недопустимые перенапряжения, которые будут выдерживаться самим предохранителем, но могут повредить остальное оборудование в сети в случаи отсутствия соответствующей защиты.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика