Автор:  Anna [ 09 июн 2011, 19:46 ]
Заголовок сообщения:  Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети

Почему предохранители выбираются по номинальному напряжению сети?

Автор:  Proektant [ 09 июн 2011, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети

Anna писал(а):
Почему предохранители выбираются по номинальному напряжению сети?

Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, не рекомендуется. Дело в том, что длина плавкой вставки для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги ухудшается защитная характеристика вставки.

Автор:  Илья86 [ 11 фев 2012, 08:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети

1) Если предохранитель будет рассчитан на напряжение, меньшее, чем напряжение сети, то возможен банальный пробой по поверхности предохранителя при гашении короткого замыкания. Это является одной из причин, по которой предохранители на 10 кВ массивнее и длиннее предохранителей на 0,4 кВ при тех же токах отключения.

2) Если предохранитель будет рассчитан на напряжение, большее, чем напряжение сети, то при гашении дуги возможны недопустимые перенапряжения, которые будут выдерживаться самим предохранителем, но могут повредить остальное оборудование в сети в случаи отсутствия соответствующей защиты.