Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети
Добавлено: 09 июн 2011, 19:54
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Anna писал(а):
Почему предохранители выбираются по номинальному напряжению сети?
Установка предохранителей на большее номинальное напряжение, чем напряжение сети, не рекомендуется. Дело в том, что длина плавкой вставки для обеспечения надежного гашения дуги, возникающей при ее перегорании, тем больше, чем выше напряжение. С увеличением длины плавкой вставки, имеющей тот же номинальный ток, изменяются условия гашения дуги ухудшается защитная характеристика вставки.
Заголовок сообщения: Re: Выбор предохранителя по номинальному напряжению сети
Добавлено: 11 фев 2012, 08:46
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 07:52 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
1) Если предохранитель будет рассчитан на напряжение, меньшее, чем напряжение сети, то возможен банальный пробой по поверхности предохранителя при гашении короткого замыкания. Это является одной из причин, по которой предохранители на 10 кВ массивнее и длиннее предохранителей на 0,4 кВ при тех же токах отключения.
2) Если предохранитель будет рассчитан на напряжение, большее, чем напряжение сети, то при гашении дуги возможны недопустимые перенапряжения, которые будут выдерживаться самим предохранителем, но могут повредить остальное оборудование в сети в случаи отсутствия соответствующей защиты.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения