Заголовок сообщения: Подключение автомата под нагрзкой
Добавлено: 26 авг 2019, 21:48
Зарегистрирован: 26 авг 2019, 21:45 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
доброго времени суток всем. Подскажите чайнику. Есть распределительное устройство жилого многоэтажного дома. туда надо поставить однофазный автомат. Можно ли подключить его под нагрузкой, непосредственно с шины. насколько это безопасно?(ток течет не малый видимо))) и да. это я не выполняю. надо знать)
Заголовок сообщения: Re: Подключение автомата под нагрзкой
Добавлено: 27 авг 2019, 03:28
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 12:01 Сообщений: 6 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Должны быть общие автоматы по фазам, отключите свою фазу и спокойно ставьте автомат. Если нужно поставить автомат только на фазу своей квартиры, то отключите в ней все устройства и ставьте спокойно. И если будет ставить электрик, он сам знает как и что.
Заголовок сообщения: Re: Подключение автомата под нагрзкой
Добавлено: 09 сен 2019, 04:03
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 11:51 Сообщений: 97 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз.
Под нагрузкой работать вам не в коем случае нельзя. Единственный вариант - это согласовать отключение на 15-30 минут. За это время можете спокойно все подключить. Другие варианты на ваш страх и риск. Риски очень большие. Может, что то коротнуть и самое меньшее что-то сгорит из оборудования, самое большее мы с вами не увидимся. Не рискуйте. Если уж совсем никак. Тогда диэлектрические: сапоги, коврик, перчатки. И быть ОЧЕНЬ аккуратным.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения